> 文章列表 > 变压器直流耐压试验标准

变压器直流耐压试验标准

变压器直流耐压试验标准

变压器直流耐压试验是评估变压器绝缘性能的重要方法。以下是变压器直流耐压试验的标准:

直流耐压试验标准

1. 绝缘电阻测量 :

使用额定电压为1000~2500V的兆欧表进行测量。

绝缘电阻值应不低于出厂值的70%。

2. 工频耐压试验 :

绝缘电阻值低于允许值时,不得进行耐压试验。

新产品和大修后的变压器应按规定值试验合格。

3. 直流电阻试验 :

检查变压器分接头位置是否正常,回路的连接是否良好。

三相线间直流电阻的不平衡度应不大于2%。

4. 直流泄漏电流测量 :

当变压器电压等级为35kV及以上,且容量在10000kVA及以上时,应测量直流泄漏电流。

试验电压标准应符合相关标准规定,施加试验电压达1分钟时,在高压端读取泄漏电流,泄漏电流值不宜超过规定值。

国际及国家标准

IEC标准 :

额定电压小于1 kV的变压器:直流耐压试验电压为2.5 kV。

额定电压在1 kV至72.5 kV之间的变压器:直流耐压试验电压为75 kV。

额定电压在72.5 kV至170 kV之间的变压器:直流耐压试验电压为140 kV。

额定电压大于170 kV的变压器:直流耐压试验电压为260 kV。

NEMA标准 :

推荐的直流耐压试验电压为1000 V。

注意事项

升压速度应根据被试品电容量大小有所不同,控制微安表电流不应过大。

试验电压和电流的选择应基于电机的额定电压和制造标准。

试验持续时间通常为1分钟,但可能需要根据具体情况调整。

试验设备应使用专用的试验变压器和测量设备,并确保接线正确。

在试验过程中,应密切监视电机的温度和泄漏电流,确保在安全范围内。

以上标准可能根据最新的技术规范和实际情况有所调整,因此在进行直流耐压试验时,应参考最新的国家标准或行业规定

其他小伙伴的相似问题:

10kv变压器直流耐压试验的具体标准是什么?

35kv变压器直流耐压试验的电压标准是多少?

6000伏变压器直流耐压试验的电流标准如何?